Problemer med Panasonic varmepumpe (feilkode F11)

Recommended Posts

erikstein

Siden det finnes folk her med en hel del erfaring innenfor mye rart, prøver jeg her.

 

Skal fyre opp varmepumpa for sesongen. Rengjør innedel slik jeg pleier, skrur på.

 

Følgende skjer:

 

Den fyrer opp som vanlig. Det kommer bare kald luft (iskald), utedel går. Etter en stund begynner "timer" lampa å lyse og jeg leser ut feilkode F11.

 

Det kan være flere ting:

 

1. Feil på tempsensor på innedel (billig)

2. Feil på kretskort i utedel

3. Feil på 4-way valve (hva nå det er, sikkert noe dyrt). 

 

Problemet er at jeg vet hvor del 1 og sannsynligvis 2 er, men hva er en "4-way valve" for noe artig? Er vel noe med kompressor ute ville jeg tro...

 

Noen med erfaring på slikt? :) 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knutmyr

Jeg hadde samme feil på min. Skiftet temp sensor inne da teknikeren på jobben sa det var størst sjans det var den

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Polestarpolish

4 veis ventilen sitter i utedelen og er den som velger om du skal ha kjøling eller varme i innedel.
Om der kommer kun kulde ligger denne ventilen feil iforhold til å reversere prosessen. Kulde ute og varme inne.Kan muligens vere da spole på 4 veis ventil også den som åpner/lukker ventilen ;-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
erikstein

Takk for forslag :)

 

Har blitt anbefalt av "google" å prøve den temp-sensoren først.

 

Leser man div. manualer med liten skrift står det også at 4-way ventilen først og fremst skaper trøbbel når den skal kjøle.

 

Så da får jeg bestille sensor og prøve det først :thumbup:

 

Kjerringa maser noe jævlig over kulde nå. Må nesten fyre litt, men er rett for at Rasmus og Lan kanskje kommer på døra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Polestarpolish

Hei igjen!
Håper det ordner seg er vanskelig når det blir slike feil kan vere så enkelt som dårlig kontakt fks.på sensoren hovedkort utedelen!Da det er temperatur variasjoner og fuktighet som kan dette påvirke dette over tid!;-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
erikstein

Oppdatering, fikk tak i en ny sensor. Samme feil gitt.

 

Hadde en varmepumpemann her, han "hørte" på den og sa at det var 4-veis ventilen som hadde hengt seg opp.

 

Ergo enten helt ny pumpe (22k) eller ny utedel med foreløpig ukjent pris.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Hellashine

Hva heter pumpa di? Jeg har ei pumpe med ute og innedel som jeg muligens skal selge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Polestarpolish

Hei! Målte han spolen om det var brudd i den eller berre lyttet han?
Desse spolene kan ryke du kan koble den av på hovedkort og måle selv evt.(ohm)Skal vere motstand i den;-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
erikstein

Har ikke fått svart her før nå! Hadde tid i dag til å surre litt med det.

 

Fikk forresten pris på ny utedel med transportskade og null garanti. ca. 9000,- ferdig montert.

 

Uansett.

 

Fikk tips om å sjekke spole som står på 4-veis ventilen. Denne regulerer varm/kald-tilførsel eller noe i den gata vha en magnetventil.

 

Demonterte deksel på utedel og fant frem til spola, den er helt dau. Testet mellom kald/varm, ingen forskjell eller reaksjon. Koblet den fra og målte 15,3v på kretskort, så der fungerer heldigvis alt ser det ut som. Måler ohm på spola og får rundt 15. Sier meg jo ingenting. 

 

Målte derfor på spola mens den var koblet inn og pumpe og i gang, fikk bare 3,5v. Det er vel alt for lite?

 

Min foreløpige konklusjon er derfor at spola er defekt. 

 

Så da begynner jakten på denne delen laget av Sanhua med delenummer A43C2144 i tillegg står det J-L 09706.

 

Et rask googlesøk avslørte ingenting..

 

Endret av erikstein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Polestarpolish

Hei sorry seint svar! Men har vore ei hektisk veke her!Intrykket her er no at det kan vere noe med spolen da den trekker 1 Ampere etter målingene du har gjort!Ville prøvd og bytte spole viss ikkje lukter det hovedkort!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
EspenE
24.10.2016 - 18.16, erikstein skrev:

Oppdatering, fikk tak i en ny sensor. Samme feil gitt.

 

Hadde en varmepumpemann her, han "hørte" på den og sa at det var 4-veis ventilen som hadde hengt seg opp.

 

Ergo enten helt ny pumpe (22k) eller ny utedel med foreløpig ukjent pris.

 

 

Ettersom du ikke nevner noe så regner jeg med at pumpa er eldre enn 5 år og utenfor reklamasjonstiden?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
erikstein

Den er 7 år gammel dessverre. 

 

Bytta magnetventil. Samme feil, dvs den får ikke nok strøm. 

 

Kjøling funka fint ser det ut som👎

 

Da erre vel hovedkort til 6500,-? Helt latterlig pris!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knutmyr

Er ikke noen som har brukt hovedkort da? Vet vi har en del pumper vi har plukka ned på jobben, deriblandt min gamle som jeg fikk f99 på natt til i går.. Hva slags pumpe er det snakk om?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
erikstein

Det må jeg undersøke i morgen 🙂

 

Problemet er å skru på denne skiten i småsurt vær...hehe. 

 

Utedelen heter CU-NE9JKE

  • DCN Poeng 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knutmyr

Du kan prøve å sette den på full kjøling og skru inn umbracko skruen på den tynneste røra ute og kjøre pumpa i et min og åpne den igjen. Gjenta et par tre ganger så skal ventilen løsne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
erikstein

Dessverre ser det ut som om det er HK som er dødt, ergo blir pumpa skrap :(

 

Panasonic kjøper jeg derfor ikke igjen, nå blir det Mitsubishi neste gang.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knutmyr

Samme som jeg gjorde det. Byttet til en Mitsubishi, og fikk mer varme

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
erikstein

Ny Mitsubish FH35 bestilt og installert :)

 

Kona er fornøyd. Far slipper mas og fyring i peis som alltid ender i badstue.

 

Tilbake til 22 jevne grader.

  • DCN Poeng 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Conkey

Hvordan opplever du denne ift støy inne? Går mot bytte av anlegget vårt og har sett på denne men mistenker det kan væte overkill med FH35 på Vestlandet (for mildt?). Støy er, i tillegg til kvalitet, avgjørende

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Registrer ny konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

Informasjon

© Detailers Club Norway AS 2007-2018

Sosialt

Om oss

Her finner man det meste man lurer på innen bilpleie. Alt fra vask til polering på hvordan du skal få din bil til å bli så blank som mulig

×