Hvorfor ikke slenge ut spørsmålet her like greit :)

Er det lov å bruke 1,5,m2 kabel fra bryter ut til lampe?

Det blir litt finere med mindre kabel siden det skal ligge utenpå liggende kledning.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • Moderatorer

Her er det 16 ampere

Rimelig sikker på at du må ha 2,5m2 på en slik kurs uansett for å unngå varmgang ved feil :)

Detailers Club Norway Approved Detailer  &  Nanolex Approved Detailer          

Certified Bigfoot System Specialist              

 

Linker til nyere utførte jobber: Sort BMW X5 - Volvo XC90 - Mazda CX5 - Subaru Levorg - Sort Audi A4Sort Toyota LandcruiserSort BMW 3-serie - Mercedes-Benz Cabriolet - Sort Audi SUV - Audi Q5 - Volvo Cross Country - Jaguar XK8 - 2013 Volvo XC70 - Audi S6 - Jaguar XJ8 - Mercedes CLS - Volvo XC60 

  

Link til liste med tidligere referansejobber: Klikk liste
 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Rimelig sikker på at du må ha 2,5m2 på en slik kurs uansett for å unngå varmgang ved feil :)

Det er det jeg ikke vet, jeg skal koble meg på bryter på vegg i stua. Men det blir dimmer på utelampene.

Så i stua blir det boks med bryter til taklys og dimmer til utelamper.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

bayersk-mach-werk

bolig inst for kabel og vern = I belastning strømmen < in (sikringen) i2(vernets utløser tid ved overbelastning x sikrings størrelsen) < iz (kabelen og den strømføringsevne)

du har 16A da blir i2 på 16x1,45=23,2 A da må kabeln din tåle mere enn 23,2 A og da tipper jeg rimelig sikkert fu må opp på 2,5 m2

kan sjekke i nekken for deg hva kabel forlagt åpent på vegg har i strømføringsevne, men det blir ikke før imorra.

Endret av bayersk-mach-werk
Lenke til kommentar
Del på andre sider

bolig inst for kabel og vern = I belastning strømmen < in (sikringen) i2(vernets utløser tid ved overbelastning x sikrings størrelsen) < iz (kabelen og den strømføringsevne)

du har 16A da blir i2 på 16x1,45=23,2 A da må kabeln din tåle mere enn 23,2 A og da tipper jeg rimelig sikkert fu må opp på 2,5 m2

kan sjekke i nekken for deg hva kabel forlagt åpent på vegg har i strømføringsevne, men det blir ikke før imorra.

Flott om du kan det :) greit å vite hva forskriften sier før jeg dundrer i gang hehe

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvis du kobler lampa direkte kan du bruke 1.5mm2. Fordi en lampe vil aldri trekke mere strøm enn hva pæra trekker.

Det bayersk-mach-werk skriver, i2, er hva vernet tåler i en time, og har ikke noe med hvilken kabel du kan bruke ut til en lampe.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • Moderatorer

Fikk akkurat SMS svar tilbake fra en som har vært med å skrive "rødboka". Jeg spurte om det alltid måtte være 2,5m2 kabel i 16A krets. Svar: "Nei. På 16A kurs som har f. eks kun fast tilkoplet varmtvannsbereder på 2000W kan en gå ned til 1,5m2."

Så det finnes tydeligvis unntak her, fra det jeg trodde :)

Detailers Club Norway Approved Detailer  &  Nanolex Approved Detailer          

Certified Bigfoot System Specialist              

 

Linker til nyere utførte jobber: Sort BMW X5 - Volvo XC90 - Mazda CX5 - Subaru Levorg - Sort Audi A4Sort Toyota LandcruiserSort BMW 3-serie - Mercedes-Benz Cabriolet - Sort Audi SUV - Audi Q5 - Volvo Cross Country - Jaguar XK8 - 2013 Volvo XC70 - Audi S6 - Jaguar XJ8 - Mercedes CLS - Volvo XC60 

  

Link til liste med tidligere referansejobber: Klikk liste
 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvis du kobler lampa direkte kan du bruke 1.5mm2. Fordi en lampe vil aldri trekke mere strøm enn hva pæra trekker.

Det bayersk-mach-werk skriver, i2, er hva vernet tåler i en time, og har ikke noe med hvilken kabel du kan bruke ut til en lampe.

Fikk akkurat SMS svar tilbake fra en som har vært med å skrive "rødboka". Jeg spurte om det alltid måtte være 2,5m2 kabel i 16A krets. Svar: "Nei. På 16A kurs som har f. eks kun fast tilkoplet varmtvannsbereder på 2000W kan en gå ned til 1,5m2."

Så det finnes tydeligvis unntak her, fra det jeg trodde :)

Takk for opplysende svar :)

Helt utrolig bra dette forumet :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ikke noe problem å bruke 1.5m2 til ei lampe, da det såkalt er en fast last :) men husk, kun 2.5m2 på stikk kontakter osv med 16A kurs. :)

'18 Mitsubishi Outlander Phev

'17 Toyota Hilux dCab (firmabil)
'10 Ford Focus "wrc" 2.9L Evo, rallycross

Lenke til kommentar
Del på andre sider

DavidRS
bolig inst for kabel og vern = I belastning strømmen < in (sikringen) i2(vernets utløser tid ved overbelastning x sikrings størrelsen) < iz (kabelen og den strømføringsevne)

du har 16A da blir i2 på 16x1,45=23,2 A da må kabeln din tåle mere enn 23,2 A og da tipper jeg rimelig sikkert fu må opp på 2,5 m2

kan sjekke i nekken for deg hva kabel forlagt åpent på vegg har i strømføringsevne, men det blir ikke før imorra.

Det er også helt uvesentlig hvor mye last du kan ha på en kabel som ligger åpent forlagt på vegg. Han sier han skal hente strøm fra inne i stua, med andre ord må kabelen gå gjennom veggen, og det blir derfor beregningsgrunnlaget ditt.

Et utvalg S&S: Ferrari 458, Lamborghini Gallardo 1 og 2Lamborghini Murcielago LP640-4Porsche 911 996 GT2, Tesla Model S P85D

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Christoffer

Det er også helt uvesentlig hvor mye last du kan ha på en kabel som ligger åpent forlagt på vegg. Han sier han skal hente strøm fra inne i stua, med andre ord må kabelen gå gjennom veggen, og det blir derfor beregningsgrunnlaget ditt.

Spørs ikke det hvor tykk veggen er?

Samt du kan vel gå ned i tverrsnitt, men maks 3 meter?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

DavidRS

Spørs ikke det hvor tykk veggen er?

Samt du kan vel gå ned i tverrsnitt, men maks 3 meter?

Om ikke jeg husker feil så skal du alltid beregne ledeevne på en kabel etter "værste" tilfelle. Som her blir gjennom veggen uten rør.

Husker at jeg la mye 1.5 ut til lamper på 16A kurser før. Men så kom det vist krav om at det skal dokumenteres i sluttdokumentasjonen at det er forsvarlig. Så da slutta vi med det, uten at jeg kan bekrefte eller bevise hvorfor:p

Et utvalg S&S: Ferrari 458, Lamborghini Gallardo 1 og 2Lamborghini Murcielago LP640-4Porsche 911 996 GT2, Tesla Model S P85D

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kristian Nafstad

1.5mm2 tåler 16A, men tror det er pga varmegang og/eller oppstartstrøm at man skal bruke 2.5mm2 istedenfor.

Kjører Golf MK6 2011 

 

- Kjørte BMW E46 320i 2000 mod 2012-2014

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

JensChristian

Nye regler per juli 2011 krever 2.5mm2 på 10A (mener jeg)(særnorsk). Det er unntak, man skal jo beregne utifra det BMW skrev oppi her. Men dette er jo fast installasjon, så det krever vel ikke mer enn 1.5mm2.

Med forbehold om feil, jeg har ikke sett på beregning av vern og kabeltverrsnitt på over ett år :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Tyggern

Det er verre med han som skal lage samsvarserkæring.............

Mvh Torgeir Thorud
"just looking for that perfect shine"

Min S&S "samletråd" noen av mine jobber  |||  Porsche 964RS 100t Detail  ||| Porsche 996 GT3 MKII  |||  
TAS on Facebook      |||    Mine biler BMW E24 635CSi og fler  |||  TAS Instagram

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan poste nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, Logg inn nå for å poste med din egen konto.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn innhold med formatering.   Fjern formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din link har automatisk blitt innebygd.   Vis som link i stede for

×   Tidligere innhold har blitt gjenopprettet.   Fjern innhold

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...