Sondre

Elektriker spørsmål

27 innlegg i emnet

Hvorfor ikke slenge ut spørsmålet her like greit :)

Er det lov å bruke 1,5,m2 kabel fra bryter ut til lampe?

Det blir litt finere med mindre kabel siden det skal ligge utenpå liggende kledning.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

det har litt å si hvor stor sikring som er forran kablen .

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Her er det 16 ampere

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Her er det 16 ampere

Rimelig sikker på at du må ha 2,5m2 på en slik kurs uansett for å unngå varmgang ved feil :)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Rimelig sikker på at du må ha 2,5m2 på en slik kurs uansett for å unngå varmgang ved feil :)

Det er det jeg ikke vet, jeg skal koble meg på bryter på vegg i stua. Men det blir dimmer på utelampene.

Så i stua blir det boks med bryter til taklys og dimmer til utelamper.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bare å sette inn en 10A sikring på den kursen, så er saken biff. :thumbup:

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

bolig inst for kabel og vern = I belastning strømmen < in (sikringen) i2(vernets utløser tid ved overbelastning x sikrings størrelsen) < iz (kabelen og den strømføringsevne)

du har 16A da blir i2 på 16x1,45=23,2 A da må kabeln din tåle mere enn 23,2 A og da tipper jeg rimelig sikkert fu må opp på 2,5 m2

kan sjekke i nekken for deg hva kabel forlagt åpent på vegg har i strømføringsevne, men det blir ikke før imorra.

Endret av bayersk-mach-werk
0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

bolig inst for kabel og vern = I belastning strømmen < in (sikringen) i2(vernets utløser tid ved overbelastning x sikrings størrelsen) < iz (kabelen og den strømføringsevne)

du har 16A da blir i2 på 16x1,45=23,2 A da må kabeln din tåle mere enn 23,2 A og da tipper jeg rimelig sikkert fu må opp på 2,5 m2

kan sjekke i nekken for deg hva kabel forlagt åpent på vegg har i strømføringsevne, men det blir ikke før imorra.

Flott om du kan det :) greit å vite hva forskriften sier før jeg dundrer i gang hehe

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hvis du kobler lampa direkte kan du bruke 1.5mm2. Fordi en lampe vil aldri trekke mere strøm enn hva pæra trekker.

Det bayersk-mach-werk skriver, i2, er hva vernet tåler i en time, og har ikke noe med hvilken kabel du kan bruke ut til en lampe.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fikk akkurat SMS svar tilbake fra en som har vært med å skrive "rødboka". Jeg spurte om det alltid måtte være 2,5m2 kabel i 16A krets. Svar: "Nei. På 16A kurs som har f. eks kun fast tilkoplet varmtvannsbereder på 2000W kan en gå ned til 1,5m2."

Så det finnes tydeligvis unntak her, fra det jeg trodde :)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hvis du kobler lampa direkte kan du bruke 1.5mm2. Fordi en lampe vil aldri trekke mere strøm enn hva pæra trekker.

Det bayersk-mach-werk skriver, i2, er hva vernet tåler i en time, og har ikke noe med hvilken kabel du kan bruke ut til en lampe.

Fikk akkurat SMS svar tilbake fra en som har vært med å skrive "rødboka". Jeg spurte om det alltid måtte være 2,5m2 kabel i 16A krets. Svar: "Nei. På 16A kurs som har f. eks kun fast tilkoplet varmtvannsbereder på 2000W kan en gå ned til 1,5m2."

Så det finnes tydeligvis unntak her, fra det jeg trodde :)

Takk for opplysende svar :)

Helt utrolig bra dette forumet :)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ikke noe problem å bruke 1.5m2 til ei lampe, da det såkalt er en fast last :) men husk, kun 2.5m2 på stikk kontakter osv med 16A kurs. :)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
bolig inst for kabel og vern = I belastning strømmen < in (sikringen) i2(vernets utløser tid ved overbelastning x sikrings størrelsen) < iz (kabelen og den strømføringsevne)

du har 16A da blir i2 på 16x1,45=23,2 A da må kabeln din tåle mere enn 23,2 A og da tipper jeg rimelig sikkert fu må opp på 2,5 m2

kan sjekke i nekken for deg hva kabel forlagt åpent på vegg har i strømføringsevne, men det blir ikke før imorra.

Det er også helt uvesentlig hvor mye last du kan ha på en kabel som ligger åpent forlagt på vegg. Han sier han skal hente strøm fra inne i stua, med andre ord må kabelen gå gjennom veggen, og det blir derfor beregningsgrunnlaget ditt.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Beklager, beklager, beklager . Tenkte nokk litt i feile baner der.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det er også helt uvesentlig hvor mye last du kan ha på en kabel som ligger åpent forlagt på vegg. Han sier han skal hente strøm fra inne i stua, med andre ord må kabelen gå gjennom veggen, og det blir derfor beregningsgrunnlaget ditt.

Spørs ikke det hvor tykk veggen er?

Samt du kan vel gå ned i tverrsnitt, men maks 3 meter?

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Spørs ikke det hvor tykk veggen er?

Samt du kan vel gå ned i tverrsnitt, men maks 3 meter?

Om ikke jeg husker feil så skal du alltid beregne ledeevne på en kabel etter "værste" tilfelle. Som her blir gjennom veggen uten rør.

Husker at jeg la mye 1.5 ut til lamper på 16A kurser før. Men så kom det vist krav om at det skal dokumenteres i sluttdokumentasjonen at det er forsvarlig. Så da slutta vi med det, uten at jeg kan bekrefte eller bevise hvorfor:p

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Men jfr montørhåndboken så er det ikke nødvendig å bry seg om det hvis veggen er tynnere enn 30cm elns.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

1.5mm2 tåler 16A, men tror det er pga varmegang og/eller oppstartstrøm at man skal bruke 2.5mm2 istedenfor.

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Nye regler per juli 2011 krever 2.5mm2 på 10A (mener jeg)(særnorsk). Det er unntak, man skal jo beregne utifra det BMW skrev oppi her. Men dette er jo fast installasjon, så det krever vel ikke mer enn 1.5mm2.

Med forbehold om feil, jeg har ikke sett på beregning av vern og kabeltverrsnitt på over ett år :)

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det er verre med han som skal lage samsvarserkæring.............

0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!


Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.


Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive